1.修建模板軸線位移的現象
混凝土澆筑后撤除修建模板時,發現柱、墻實踐方位與修建物軸線方位有偏移。
2.修建模板軸線位移的原因剖析
(1)翻樣不仔細或技能交底不清,修建模板組裝時組合件未能按規則到位。
(2)軸線測放產生誤差。
(3)墻、柱修建模板根部和頂部無限位辦法或限位不牢,發作偏位后又未及時糾正,形成累積誤差。
(4)支模時,未拉水平、豎向通線,且無豎向筆直度控制辦法。
(5)修建模板剛度差,未設水平拉桿或水平拉桿距離過大。
(6)混凝土澆筑時未均勻對稱下料,或一次澆筑高度過高形成側壓力大擠偏修建模板。
(7)對拉螺栓、頂撐、木楔使用不當或松動形成軸線偏位。
3.修建模板軸線位移的防治辦法
(1)嚴厲按1/10-1/15的份額將各分部、分項翻成詳圖并注明各部位編號、軸線方位、幾許尺寸、剖面形狀、預留孔洞、預埋件等,經復核無誤后仔細對出產班組及操作工人進行技能交底,作為修建模板制造,安裝的依據。
(2)修建模板軸線測放后,安排專人進行技能復核檢驗,承認無誤后才干支模。
(3)墻、柱修建模板根部和預部有必要設牢靠的限位辦法,如選用現澆樓板混凝土上預埋短鋼筋固定鋼支撐,以確保底部方位精確。
(4)支模時要拉水平、豎向通線,并設豎向筆直度控制線,以確保修建模板水平、豎向方位精確。
(5)依據混凝土結構特色,對修建模板進行專門設計,以確保修建模板及其支架具有滿足強度、剛度及穩定性。
(6)混凝土澆筑前,對修建模板軸線、支架、頂撐、螺栓進行仔細查看、復核,發現問題及時進行處理。
(7)混凝土澆筑時,要均勻對稱下料,澆筑高度應嚴厲控制在施工標準答應的范圍內。